ИБП для сервера не держит нагрузку

Ответить
Deoland
Сообщения: 485
Зарегистрирован: Вт май 13, 2025 7:26 am

ИБП для сервера не держит нагрузку

Сообщение Deoland »

Небольшой серверный шкаф, ИБП с родными батареями. При отключении света держит минут пять, раньше было минут двадцать. Аккумуляторам уже четыре года. Смотрю что брать на замену, интересует что-то на 100 ач.
Nerro
Сообщения: 488
Зарегистрирован: Вт май 13, 2025 7:27 am

Re: ИБП для сервера не держит нагрузку

Сообщение Nerro »

Четыре года для AGM в буферном режиме - уже на излёте, деградация идёт постепенно и незаметно. На замену под ИБП 100 ач самое то, у нас для серверной так и делали. Смотрели тогда на akb-battery.ru - там VENTURA GPL 12-100 под такие задачи нашли, необслуживаемый, герметичный, в буферном режиме до 12 лет расчётного ресурса. Ставить можно горизонтально прямо в стойку - не течёт, клапанный. Зарядный ток не более 30 ампер при подключении к ИБП, это важно. Воду доливать не надо за весь срок.
Ответить